Gönderen Konu: yangın tüpleri dolumu  (Okunma Sayısı 25932 defa)
0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
HSE forever
izinli üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 11


« : Nisan 16, 2009, 11:48:43 ÖÖ »

herkese merhabalar
çalışmakta olduğum şirkette yangın tüpleri dolumu ve etiketlenmesi ile ilgili problem yaşıyoruz.

tüplerin dolumunu yapan firma sertifikalı ve herhangi bir problem yok.

ancak tüplerin üzerine yapıştırılan kontrol etiketleri neyi göstermeli bir türlü bu konuda anlaşamıyoruz.

firma bakım yaptığı dönemi göstermesi gerektiğini söylüyor.

ancak yapılan denetimlerde müfettişler de bu tarih geçmiş diyerek uyarı yazıyorlar.

bununla ilgili bir standart yokmudur?

ayrıca tüp kontrolleri ve dolumları ne kadar zamanda bir yapılmalıdır?

yönetmelik 6 ayda bir kontrol ve yıllık genel bakım diyor. bunların kapsamı nedir?

yardımcı olursanız sevinirim.
Kayıtlı
sevdegazioglu
SEVDE GAZİOĞLU
izinli üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bayan
Mesaj Sayısı: 10


Site
« Yanıtla #1 : Mayıs 01, 2009, 01:51:57 ÖS »

1.   Konunun önemine binaen her kademede gereken hassasiyet titizlikle gösterilip; terettüt edilen hususlarda sivil savunma uzmanlarından / ilçe sivil savunma müdürlerinden / itfaiye görevlilerinden yardım talep edilmelidir.
2.   Cihazların üzerinde firma etiketinin dışında, ikinci bir etiket daha bulunmalıdır.(Bu etikette, YSC cinsi,Gaz ve dolu ağırlıkları, doldurulduğu tarih, bulunacağı yer, sorumlu şahıs, aylık kontrol tarihi ve imza olmalı )
3.   TSE dışı olup; dolumu yasak olan eski cihazlar doluma verilmemeli, bunları doldurmak isteyen firmalar Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmelidir.
4.   Cihazların dolumu yaptırılacağı zaman firmalar araştırılmalı, yetki belgesi ve firma temsilcisinin kimlik kartı fotokopisi (gerekirse) alınmalıdır.
5.   Cihazlar dolum için firmaya teslim edilirken kesinlikle boşaltılıp, o şekilde tutanakla teslim edilmelidir.(Bu şekilde, etiket değiştirilip doldurulmadan gelme riski önlenmiş olur)

Umarım yardımcı olabilmişimdir..
Saygılarımlaa..

6.   Cihazlar dolum için firma yetkililerine teslim edilirken yerine yangın güvenliği için, yeterli miktarda emanet cihaz alınmalıdır.
7.   Cihazların üzerine firmaların yapıştırdığı etiketteki dolum tarihi ile  son kullanma tarihine dikkat edilmelidir.( örneğin, dolum tarihi 15.03.2009 ise SKT 15.03.20011 olmalıdır )
8.   Cihazlar  iki yıllık garanti kapsamında olup;  ek ücret talep edilmeden altı aylık periyodik kontrollerinin firma tarafından yapılacağı hususu cihazlar alınırken veya doluma verilirken belirtilmelidir.(Bu süre içerisinde cihazların arızalanması veya boşalması durumunda ilgili firmalar ücretsiz olarak gerekeni yapacaktır)
9.   Kuru kimyevi tozlu cihazların zeminden 90 cm yüksekliğe monte edilmesi gerekip; topaklanma olmaması için, 15 günde bir alt üst edilmelidir.Ayrıca, yangın söndürme cihazının konulacağı yer, yangın çeşidine uygun olmalıdır.
10.   Kuru kimyevi tozlu cihazların (üstte sol taraftaki) kontrolü,  cihazın başlığındaki ibreye bakılarak yapılabilir. İbre daima iki kırmızı arasındaki yeşili göstermelidir.Cihaz yeni alınsa veya doldurulsa bile,  bazen kendi kendine kullanılmadan boşalıp; sol taraftaki (başlangıç noktası olan sıfırı ) ibre gösterebilir.Bu durumda derhal  örneğine uygun tutanak tutularak ilgili firmaya gereği için haber verilmelidir.
11.   Karbondioksitli cihazların kontrolü ise,  en az  altı ayda bir tartılarak yapılabilir.(örneğin, C02 cihazın darası 4 kg ise, net ağırlığı da 6 kg ise; toplam 10 kg ağırlığında olmalıdır.Bunun altında ise cihaz boşalmıştır.)





 Ayrıca; yangın söndürme cihazlarının cinsine göre,aylık,altı aylık,bir yıllık,beş yıllık,on yıllık bakım ve kontrolleri yapılır.
Aylık kontrol : genel durumu,emniyet sibobu,mühür ve pimi,hortum,lans ve tetiği kontrol edilir.
Altı aylık kontrol : aylık kontrole ilaveten cihaz ve C02 tartılır.
Bir yıllık kontrol : Altı aylık kontrole ilaveten cihazın kapağı açılarak içindeki maddenin niteliğini kaybedip etmediği kontrol edilir.(firma teknik elamanı tarafından)
Beş ve on yıllık kontrol : Cihaz tamamen boşaltılarak  tüpün niteliğini kaybedip etmediği su basınç testi ile kontrol edilir. )
Kayıtlı

"Hiçbir kazanç veya iş, sizlerin sağlığından önce gelemez.."
DAVUT ÇELİKDEMİR
DAVUT ÇELİKDEMİR
izinli üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 5



« Yanıtla #2 : Mayıs 01, 2009, 04:34:32 ÖS »

herkese merhaba

tüplerin üzerindeki kontrol etiketleri tüplerin ne zaman dolumu veya bakımının yapıldığını gösterir. orada orta kısımda dolum yapılan yıl ve yılın etrafında ise dolum yapıldığı ay gösterilir buradan tüplerin bakım tarihinin gelip gelmediğini anlayabiliriz.
aylık olarak firma bünyesinde görevlendirilecek bir kişi tarafından ise her ay  yangın tüplerini gezerek bar seviyelerinde değişim olup olmadığını yani barı kaçıp kaçmadığını takip etmeli yangın tüpleri üzerindeki yangın tüpü kontrol çizelgesi üzerine işlenmelidir. bu firmamızdaki yangın tüplerimizin devamlı kullanımda olduğunu göstermek amacıyla yapılan bir işlemdir.ve sönmüş olan tüpler ( barı kaçmış ) değişeme gitmelidir.
19 Aralık 2007 yılında çıkan Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında belirtildiği gibi yangın tüplerinin içindeki tozlar 4 yıl içinde değiştirilmelidir yangın tüpü kullanılmamış ve bar seviyesinde değişiklik olmasa bile
Kayıtlı

DAVUT ÇELİKDEMİR
İLK YARDIM EĞİTMENİ
TEL : 0543 388 80 73
destekmerkez
Kıdemli üye
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 183


Safety is rules


« Yanıtla #3 : Haziran 28, 2009, 02:41:41 ÖS »

Sn. sevdagazioğlu
yeni Yangın Yönetmeliği der ki;
Y.S.C. 'lerin 4 yıllık periyodlar içerisinde içerisinde ki söndürücü madde değiştirilmelidir.
Kayıtlı

Göz odur ki dağın arkasına göre,
Akıl odur ki başa geleceği bile......
hguler
izinli üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 5


« Yanıtla #4 : Eylül 02, 2009, 05:40:54 ÖS »

Merhaba Arkadaşlar,
Çalıştığım firma bünyesinde şu anda toplam 750 adet (KKT'li, CO2'li Ve Halokarbonlu) YSC var.2006 yılından itibaren İstanbul menşeeli, tüm izin belgelerinin eksiksiz olduğu ismini vermek istemediğim bir firma ile çalışıyoruz. Kanuni olarak 6 ayda bir kontrol yazmasına rağmen Yangın ve Acil Durum Güvenliği açısından, firma teknik elemanları ile 3 ayda bir kontrolleri yaparak tutanak altına alıyoruz. Kısacası tüm YSC tüplerin her zaman çalışabilmesi için her türlü bakım, dolum işlemlerini yaptırıyoruz.
Bu kapsamda YSC tüplerin yeni yönetmelikte 4 yılda bir gerçekleşmesi gerekir demesine karşı ne tip KKT kullanılması gerekir. Çalıştığımız firmadan bu konuda yardım talep ettiğimde -şu andaki tozun MSDS'inde uygun koşullarda 2 yıl garanti verdiğini- ifade etmektedir.
Kısacası elimde dolum tarihi gelen KKT'li, CO2'li ve HLC YSC tüplerin akıbetinin ne olacağını anlamış değilim. Yeni yönetmeliğe bağlı kalarak + 2 yıl daha mı bekleteceğim anlamış değilim.
Bu konuyu aydınlatabilecek bilgi ve dökümanlar konusunda sizlerden varsa yardımlarınızı talep etmekteyim.
Şimdiden varsa yorumlarını ve cevaplarınız için teşekkürler.
Kayıtlı
utku87
Yeni üye
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 3


« Yanıtla #5 : Ağustos 12, 2010, 12:50:16 ÖS »

Merhabalar herkese,
Site gerçekten çok güzel. Herkes çok güzel paylaşımlar yapmış. Fakat bir güncellik sorunu var.
Yangın tüpleri ile ilgili olarak yeni bir yönetmelik çıktı diye biliyorum ? Bilgisi olan var mı?
Kayıtlı
isiguzmani
Site Kurucu
*****
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 2845



Site
« Yanıtla #6 : Ağustos 19, 2010, 10:35:52 ÖÖ »

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Taşınabilir Söndürme Tüpleri
Taşınabilir söndürme tüpleri
Madde 99- ........................
............................
..............................
Bütün yangın söndürücülerin periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacaktır

Standart hakkında detay bilgi aşağıdadır,

(7) Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin
bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik
belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek
zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara
uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda tozunun değiştirilmesi şarttır.
Kayıtlı

OSG Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi
is_guvenligi_kalite
izinli üyeler
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 16


« Yanıtla #7 : Haziran 04, 2012, 09:59:37 ÖÖ »

merhaba

türkiye çapında 2 firmadan teklif aldım KKT için biri 2 yıllık garanti verip terkar dolum yapılması gerektiğini söylerken diğeri 4 yıl garanti veriyor ve 4 yıl sonunda tüpün boşaltılmasını söylüyor.
firmalardan msds istedim aynı ürünün aynı msds ini gönderdiler. sanırım aynı tozu kullanıyorlar.

iki firmada 12 ayda bir periyodik kontrol hizmeti verdiklerini belirtiyor.

yorumlarınızı merak ediyorum?
Kayıtlı
destekmerkez
Kıdemli üye
***
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 183


Safety is rules


« Yanıtla #8 : Haziran 04, 2012, 01:10:43 ÖS »

Binaların Yangından Korunması Hk. Yön. KKT'ler için 4 yılda bir dolum ister, yılda birde üretici firma kontrolü.
Kayıtlı

Göz odur ki dağın arkasına göre,
Akıl odur ki başa geleceği bile......
sonas
Yeni üye
*
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #9 : Şubat 13, 2013, 03:22:54 ÖS »

İş yerleri de kullanılmak, üzere Yangın sözleşmesi ihtiyaçım var.

* 10 Adet KKT Tüp için kaç yılda bir bakım VE dolum yapılması grekmektedir.
*
firma için kaç yıl sözleme yapmak lazım bu konuda yardımcı olursanız sevirim sözleşme örnekler varsa soner_aslan@hotmail.com adresime gönderirseniz sevinirim teşekkürler
Kayıtlı